공조냉동기계기술사 132회 3교시 6번
시험일: 2024-01-29
N3 냉매를 이용하는 2단 압축 1단 팽창 냉동장치가 있다. 증발온도 -35℃, 응축온도 35℃, 제1 팽창밸브(중간냉각기 앞 팽창밸브) 직전 냉매액온도 30℃, 제2 팽창밸브 직전 (증발기 앞) 냉매액온도 -2℃, 중간냉각기온도 –10℃, 저단압축기 및 고단압축기 흡입 증기의 상태가 건조포화증기일 때 다음 물음에 답하시오. (단, 증발기의 냉매순환량은 1kg/h 이다). (1) 저단 압축기의 토출증기를 중간냉각하기 위해서 소비되는 열량(kJ/h)을 구하시오. (2) 고압액을 중간냉각하기 위해서 소비되는 열량(kJ/h)을 구하시오. (3) 저단 및 고단 압축기 일량(kW)을 각각 구하시오. (단, 정답은 소숫점 3째자리까지 나타내시오.) (4) 해당 냉동(2단 압축 1단 팽창)장치의 COP를 구하시오.