공조냉동기계기술사 132회 4교시 6번

시험일: 2024-01-29

브라인 입구 및 출구 온도가 각각 –6℃와 –10℃, 냉매 증발온도가 –15℃인 브라인 3 3 냉각기(brine cooler)가 있다. 브라인 유량 및 밀도가 각각 0.3 m /min과 1180 kg/m 2 이고 브라인의 비열은 3.19 kJ/kg∙℃이다. 열통과율이 465 W/m ∙℃일 때 다음 물음에 답하시오. (단, 1 RT는 13877 kJ/h로 한다.) (1) 이 브라인 냉각기의 냉동능력(RT)을 구하시오. (2) 냉매와 브라인 사이의 대수평균온도차(℃)를 구하시오. (3) 이 브라인 냉각기의 전열면적(m )을 구하시오.