공조냉동기계기술사 134회 2교시 6번
시험일: 2024-07-29
대향류 이중관(counter flow double pipe), 저온유체 입20℃, 출구온도 50℃, 질량유량 = 1.6 kg/s, = 4.2 kJ/(kg℃), 고온유체 입구온도 90℃, 질량유량 2 =2.0 kg/s, 비=3.6 kJ/(kg℃), 두 유체 사이의 총괄열전달계수 =160 W/(m ℃), 열손실은 없다고 가정할 때 다음을 구하시오. 2 1) 필요한 열전달 면적 A(m )를 구하시오. 2) 동일한 유체 조건에 대하여 평행류 이중관(Parallel Flow Double Pipe)으로 열교환 할 때 필요한 열전달 면적 A(m )를 구하시오.