토목구조기술사 88회 2교시 3번
시험일: 2009-07-14
아래 그림과 같이 형고 2.0m 인 강합성박스거더의 단지점부에 잭업 보강재를 설치 할 때, 이 보강재의 안전을 검토하시오. 단, 사용 강종 : SM490 최대지점반력 : R(자중반력) = 1350.0 KN, R (활하중반력)= 1540.0 KN D L 보강재의 폭 : 1 = 100.0 mm, b2 80.0 mm 보강재의 높이 : H = 1000.0 mm 보강재의 두께 : s= 20.0 mm 보강재의 설치간격 : d = 200.0 mm 보강재의 사용열수 : n = 3 개 복부의 두께 : w= 12.0 mm 보강재 3 열이 동시에 반력을 받는다고 가정.