토목구조기술사 88회 4교시 1번

시험일: 2009-07-14

다음 그림과 같은 라멘 구조물의 접합부를 Strut - Tie 모델을 이용하여 해석하고, 헌치 보강철근량 산정 및 보강 철근의 배치 범위를 개략적으로 그리시오. (단, 계수모멘트 Mu = 1000 KN.m ,ck 35 MPa ,y= 400 MPa 사용 주철근은 H29 (As= 642.4 ) - c.t.c 125, 피복은 100 mm , 스트럿 유효압축강도 산정시 βs는 전길이가 걸쳐 스트럿 길이가 일정한 경우 1.0 경사 스트럿의 경우 0.6 적용, Strut 구역이나 Tie 구역은 도로교 설계 기준으로 하고, 이 규정이 없는 경우는 가정. 단면 칫수 단위는 mm 임)