공조냉동기계기술사 130회 2교시 4번
시험일: 2023-05-22
외경 75 mm 강관의 외부에 두께 50 mm의 보온재로 단열 시공할 때, 보온재 외부 표면을 기준으로 한 열관류율(총괄열전달계수, W/m ·K)을 구하시오. 2 (단, 보온재의 열전도율은 0.045 W/m·K, 강관 내부표면 열전달계수는 530 W/m ·K, 보온재 외부표면 열전달계수는 15 W/m ·K이다. 강관의 두께와 열저항은 무시한다.)