토질및기초기술사 88회 4교시 5번
시험일: 2009-07-14
귀하는 어떤 용역의 VE 팀에서 토질 및 기초분야 책임기술자이다. 제출된 설계도서에는 교량의 기초가 모두 강관말뚝으로 설계되어 있다. VE 의 특성상 최적설계개념으로 검토한 결과, 원가 절감을 위해 교량의 교대와 교각부에 계획된 강관말뚝을 PHC 말뚝으로 변경하여도 안정성에 문제가 없을 것을 판단된다. 변경 가능 여부를 결정하기 위해서는 어떠한 사항을 중점적으로 검토하여야 하는지 지반공학적 관점에서 설명하시오.