발송배전기술사 130회 2교시 2번

시험일: 2023-05-22

예비전원설비(자가 발전설비) 용량선정 기준 및 방법을 설명하고, 아래 조건에 대한 자가발전설비 용량을 계산하시오. (단, KDS 31.60.20 : 2021 개정 기준) 조건, Gp : 발전기용량 (kVA) ∑P (전동기 이외 부하의 입력용량 합계(kVA)) : - 부하집계(고조파 발생부하 제외) : 500kW (부하효율 80%, 역률 0.8이라고 한다.) - 부하집계(UPS는 미적용 되었으며, 기타 고조파 발생부하) : 100kVA (고조파 저감장치를 설치하였으며, 가중치 λ = 1.25, 고조파 발생부하의 효율 = 1 로 본다.) ∑Pm (전동기 부하집계(kW)) : 1,000kW - PL (전동기 부하중 기동용량이 가장 큰 전동기 부하용량(kW)) : 100kW (리액터 기동방식, 기동계수는 1.5 적용) - 전동기의 kW당 입력용량 계수는 1.3 K (발전기 허용전압강하 계수) : 1.2 적용